Till senaste kommentaren

vattenutkastare 42-0050 rsk 4316684 går ej att stänga

Hej. Har en vattenutkastare, max 400mm tjock vägg, som jag igår upptäckte var öppen och det sprutade vatten ur slangen. Kranen har varit på och det kar sista veckan varit -15 grader ute vissa dagar/nätter. Har nu stängt kranen men det kommer fortfarande ett stort flöde ut kranen. Fast nyckeln är vriden i botten så kommer det vatten.  Har nu löst detta provisoriskt med att stänga fördelningsventilen till vattenslangarna som sitter på kranen. Kan det vara krankägglan som är trasig. Har den frusit sönder? Om man inte vet exakt fel så undrar jag om det är värt att köpa en komplett hel ny insatts

hälsningar Martin Voogand
Martin Voogand

Kommentarer

  • Hej Martin,

    Enligt din beskrivning så har det blivit en frysning inne i utkastaren som med största sannolikhet flyttat ventilhuset bakåt vilket får käglan att inte nå fram till sätet.

    Vid risk för minusgrader skall både slang och snabbkoppling demonteras från utkastaren, görs inte detta kan inte utkastaren tömmas på vatten och utkastaren kommer att skadas.


    Om vattenutkastaren läcker i stängt läge.

    Börja med att kontrollera krankäglan efter skador och byt den vid behov. Ny krankägla har artikelnummer: 891 34 10.




    Om vattenutkastaren läcker ur dräneringshålet i öppet läge (men inte i stängt).

    Börja med att kontrollera installationsmåttet. Detta gör man genom att stänga av vattnet till vattenutkastaren och gänga ur kranöverdelen.



    När kranöverdelen är borta trycker du in spindeln tills det tar helt stopp och mäter hur långt spindeln (dräneringsventilen) sticker ut. Måttet skall vara 8,5 mm +-1.



    Om måttet inte stämmer bör man kontrollera om ventilhuset på insidan flyttats bakåt. Orsaker till att ventilhuset flyttats bakåt: För hård stängning, för dåligt åtdraget ventilhus samt frysskada.

    Avståndet från ytterrörets ände till ansatt kona skall vara ca 13,5 mm.



    Om ovanstående mått stämmer bör man kontrollera och vid behov byta dräneringsventilens tätande o-ring. Ny o-ring har artikelnummer:
    859 45 43.
    Mest troligt är det dräneringventil invändigt som läcker som gör att den måste bytas, artikelnummer 4316875 (400mm) eller komplett överdel Rsk: 4317112 (400mm)




    Om det läcker vid nyckeln.

    Byte av kranöverdel eller komplett spindelförlängare med kranöverdel och kägla.

    Ny kranöverdel har artikelnummer: 431 66 87
    Ny komplett spindelförlängare med kranöverdel och kägla har artikelnummer:431 71 12.

    Se även bifogat felsökning och åtgärds dokument.
    Om vattenutkastaren ger dåligt flöde eller är trög att öppna.

    Börja med att kontrollera så att vattenutkastaren har rätt lutning.




    Lossa väggbrickans nedre skruv, följer brickan med skruven ut har utkastaren fel lutning och bör monteras om.





    Om utkastaren har rätt lutning bör styrningarna kontrolleras och justeras enligt instruktion.




    Stämmer måtten är dräneringsventilen med största sannolikhet stukad och behöver bytas. Ny spindel med dräneringsventil har artikelnummer: 431 68 75



    Mvh

    Daniel Kundsupport

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.