Till senaste kommentaren

FMM mmix tronic - rinner väldigt dåligt

Hej. Vi har, vad jag tror är, en fmm mmix tronic (beröringsfri) som för några veckor sen började bete sig konstigt. Tryckskyddet gav först upp så att det smällde i vattenledningarna när kranen stängdes av. Kort därefter började flödet i vattnet bli sämre och sämre (har trippelkollat övriga kranar i huset och de är det normalt flöde på). Senaste veckan så är det nästan inget flöde i kranen när man sätter igång den.

Vad har hänt? Är det magnetventilen som gett upp?
Om ja - finns det något mer alternativ än att behöva köpa en ny (ca 1500kr)?

Tacksam för svar.
Simon Gromer

Kommentarer

  • Hej Simon!

    Börja med att återkom med en bild på produkten så ska jag dubbelkolla modellen osv.

    Mvh
    Simon Kundsupport
  • Simon Gromer
  • Hej,

    Vad menas med "tryckskyddet"? Om blandaren ger dåligt med flöde skall man börja med att kontrollera följande.

    Dåligt eller inget flöde.
    Börja med att kontrollera strålsamlaren och rengör vid behov.



    Stäng sedan av vattnet och kontrollerar inloppsfiltren som sitter i anslutningsslangarna och rengör vid behov.


    Kontrollera magnetventilens filter och rengör vid behov.


    Mvh

    Daniel Kundsupport
  • Det jag menar är att strax innan flödet vart dåligt så börja det smälla i vattenledningarna när kranen stängdes av vilket jag tolkade som det måste sitta nån mekanik för att förhindrar att det smäller som hade fallerat. Verkar som att tryckskydd inte var rätt ord. Det jag menade var tryckstötdämpare.

    Men okej.

    Strålsamlaren är rengjord (va inte särskilt smutsig innan) utan resultat.
    Vart rekommenderar ni att man köper en ny magnetventil - om det visar sig att den är paj?
    Simon Gromer
  • Hej,

    Blandaren har ingen mjukstängande eller tryckstötsdämpande funktion. Det är en magnetventil som öppnar och stänger flödet vilket innebär att stängningen blir snabb.

    Om det plötsligt uppstått tryckslag i ledningarna bör du kontrollera eventuella backventiler i ditt ledningssystem.

    Om backventilen skulle vara defekt hittar du en ny hos någon av våra återförsäljare eller webbutik med inriktning vvs.

    Mvh
    Daniel Kundsupport
  • Nu har jag skruvat ur inloppsfilter, magnetventil, och gjort rent filter, utan att det hjälpt...

    Så det pekar väl på att det är magnetventilen som lagt av?


    Simon Gromer
  • Hej,

    Ja, om allt är kontrollerat och rengjort så återstår bara magnetventilen.

    Mvh
    Daniel Kundsupport

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg