Vattenutkastare / Trädgårdskran tillverkade mellan 1988 - 2017
Gäller vattenutkastare FMM 4290.
Kännetecken: Rektangulärt blandarhus med fyrkantigt blått stänkskydd (äldre modeller hade runt stänkskydd). Väggbricka märkt med FM MATTSSON.
Instruktion: https://www.fmmattsson.com/ResourceFiles/Documents/44988.pdf
Om vattenutkastaren läcker i stängt läge.
Börja med att kontrollera krankäglan efter skador och byt den vid behov. Ny krankägla har artikelnummer: 891 34 10.
Om vattenutkastaren läcker ur dräneringshålet i öppet läge (men inte i stängt).
Börja med att kontrollera installationsmåttet. Detta gör man genom att stänga av vattnet till vattenutkastaren och gänga ur kranöverdelen.
När kranöverdelen är borta trycker du in spindeln tills det tar helt stopp och mäter hur långt spindeln (dräneringsventilen) sticker ut. Måttet skall vara 8,5 mm +-1.
Om måttet inte stämmer bör man kontrollera om ventilhuset på insidan flyttats bakåt. Orsaker till att ventilhuset flyttats bakåt: För hård stängning, för dåligt åtdraget ventilhus samt frysskada.
Avståndet från ytterrörets ände till ansatt kona skall vara ca 13,5 mm.
Om ovanstående mått stämmer bör man kontrollera och vid behov byta dräneringsventilens tätande o-ring. Ny o-ring har artikelnummer:
859 45 43.
Om det läcker vid nyckeln.
Byte av kranöverdel eller komplett spindelförlängare med kranöverdel och kägla.
Ny kranöverdel har artikelnummer: 431 66 87
Ny komplett spindelförlängare med kranöverdel och kägla har artikelnummer:431 71 12.
Se även bifogat felsökning och åtgärds dokument.
Om vattenutkastaren ger dåligt flöde eller är trög att öppna.
Börja med att kontrollera så att vattenutkastaren har rätt lutning.
Lossa väggbrickans nedre skruv, följer brickan med skruven ut har utkastaren fel lutning och bör monteras om.
Om utkastaren har rätt lutning bör styrningarna kontrolleras och justeras enligt instruktion.
Stämmer måtten är dräneringsventilen med största sannolikhet stukad och behöver bytas. Ny spindel med dräneringsventil har artikelnummer: 431 68 75
Finns det en skiss där alla delar visas med sitt namn?
Hej Torbjörn,
Nej vi har inte en komplett lista med vad reservdelarna heter till denna modell,
Men jag bifogar bilder på dom delar som finns till din modell,
Mvh
Jag har också detta fel på en (1) av mina två (2) vattenutkastare.
Det är inte o-ringen (FMM 3780-1378 / 8594543) som är dålig, utan
istället ytan på insidan av kranöverdelen som o-ringen ska täta emot.
Ytan är till stor del mycket blank (heter det förnicklat?) men på ca 1/5
grå och skrovlig. Så det är där det läcker.
Jag har bekräftat denna teori genom att skifta kranöverdel mellan mina
två vattenutkastare, och då följer läckageproblemet med.
Mvh
Lars Olof Selin
0768068329
lars.olof.selin@gmail.com
Hej Lena,
Om vattenutkastaren läcker i stängt läge.
Börja med att kontrollera krankäglan efter skador och byt den vid behov. Ny krankägla har artikelnummer: 891 34 10.
Om vattenutkastaren läcker ur dräneringshålet i öppet läge (men inte i stängt).
Börja med att kontrollera installationsmåttet. Detta gör man genom att stänga av vattnet till vattenutkastaren och gänga ur kranöverdelen.
När kranöverdelen är borta trycker du in spindeln tills det tar helt stopp och mäter hur långt spindeln (dräneringsventilen) sticker ut. Måttet skall vara 8,5 mm +-1.
Om måttet inte stämmer bör man kontrollera om ventilhuset på insidan flyttats bakåt. Orsaker till att ventilhuset flyttats bakåt: För hård stängning, för dåligt åtdraget ventilhus samt frysskada.
Avståndet från ytterrörets ände till ansatt kona skall vara ca 13,5 mm.
Om ovanstående mått stämmer bör man kontrollera och vid behov byta dräneringsventilens tätande o-ring. Ny o-ring har artikelnummer:
859 45 43.
Om det läcker vid nyckeln.
Byte av kranöverdel eller komplett spindelförlängare med kranöverdel och kägla.
Ny kranöverdel har artikelnummer: 431 66 87
Ny komplett spindelförlängare med kranöverdel och kägla har artikelnummer:431 71 12.
Se även bifogat felsökning och åtgärds dokument.
Om vattenutkastaren ger dåligt flöde eller är trög att öppna.
Börja med att kontrollera så att vattenutkastaren har rätt lutning.
Lossa väggbrickans nedre skruv, följer brickan med skruven ut har utkastaren fel lutning och bör monteras om.
Om utkastaren har rätt lutning bör styrningarna kontrolleras och justeras enligt instruktion.
Stämmer måtten är dräneringsventilen med största sannolikhet stukad och behöver bytas. Ny spindel med dräneringsventil har artikelnummer: 431 68 75
Mvh,Karin
I need more info, can you please call me at 0250-596466
BR
Jag ska annars försöka kolla var det läcker enligt tipsen ni gav.
Mvh Lena
Hej igen Lena,
Gör ett ommontage enligt beskrivning och framförallt kolla så måtten stämmer.
Trolig orsak - överstycket för hårt åtdraget så att bakstycket har flyttat sig.
Mvh,
Mycket beror på vilken typ av vattenutkastare du har och vart det läcker, om det är ur utloppet, vid nyckel, stänkskydd etc. Du kan gärna skicka en bild på din utkastare så kan vi genom den försöka avgöra om det är krankäglan eller något annat som bör åtgärdas 🙂
Mvh
Det stämmer bra, det är en 4290. Och med tanke på din beskrivning så är det definitivt krankäglan som är problemet, den kan slitas ojämnt och håller då inte tätt längre helt enkelt.
Så du gör helt rätt i att försöka beställa "rätt" krankägla, den från lågprisbutiken är för "stor" och täpper till helt🙂.
Mvh
Efter byte av krankägla i december så höll det tätt. Det var dock fortsatt så att om man vrider för långt när man ska stänga av vattnet så släpps vattnet på igen, dvs. man måste hitta ett läge där det är tätt. Nu under våren så har det dock börjat droppa igen, dvs. inte ens det läge på vredet där det tidigare höll tätt håller nu tätt. Jag börjar därför allt mer misstänka att den är någon annan del som är trasig. Inte heller ska det väl egentligen vara så att vattnet släpper på med fullt flöde igen om man vrider för långt? Kan det vara gängan i kranöverdelen som är helt slut? Är det i så fall kranöverdelen som ska bytas? (431 66 87) För visst är det väl så att det sitter en gänga i kranöverdelen som alltmer "trycker" in mot spinderförlängaren (och i slutändan trycker på krankäglan) för att vattnet ska sluta komma? Här känns det ju då som att detta "tryck" från kranöverdelen släpper igen om man vrider för långt, så att säga (varför vattnet kommer igen).
Enligt det du skriver så är det dags att byta utkastarens kranöverdel. artikelnummer hittar du i konversationen ovan.
Mvh
När jag öppnar kranen är oftast flödet MYCKET dåligt men efter en stund (ganska lång) brukar det öka. Oftast hör man en "smäll" och ibland är den så kraftig att vredet hoppar av. Problemet har funnits sedan vi byggde huset och byggaren skickade hit några rörmockare som gjorde någon justering, varefter det funkade, ett tag. Nu är det klart sämre. Att knacka på utkastaren hjälper sällan - varken inifrån eller utifrån. Vad bör jag göra?
Läs inlägget ovan, där beskrivs ditt problem samt lösning på detta.
Mvh
Hej,
Har läst igenom guiden ovan men skulle gärna ta råd på min läckande vattenutkastare. Dels är jag osäker på modell, dels om jag saknar någon (del av) den blå plastringen (stänkskydd?)?
Oavsett, problemet jag upplever är att vuk:en i öppet läge läcker kraftigt ur hålet som syns i den blå plastringen upptill (dräneringshålet?).
Är det o-ring 859 45 43 som kan behövas bytas?
Mvh,
Anton
Vattenutkastaren heter FMM 4290. Se första inlägget och felsökningen. Börja med att kontrollera installationsmåttet. Hjälper inte det byt o ring 8594543.Detta hittar du hos någon av våra återförsäljare eller webbutik med inriktning vvs.
Lycka till!
Mvh
Har bytt krankägla och alla o-ringar, och när det inte hjälpte så köpte jag ny spindel med dränventil. Den är kapad till C-mått 9,2-9,3 mätt med skjutmått. Samma läckage :-(
Det enda jag inte bytt är topphylsan (del 1), men o-ringen inuti den (på fyrkantstaven för vredet) är bytt
Några förslag??
Vad är det för mått som är 9,2-9,3?
Mvh
Måttet för dränventilens tapps utstick
Enligt din beskrivning låter det ändå som det är måttet som behöver justeras enligt första inlägget i denna tråd.
Så börja med att få måttet så nära 8,5 som du kan.
Mvh
Jag förslår att du tar kontakt med en rörmokare för råd och hjälp.
Mvh
Nu kommer det inget vatten alls.
Så förmodligen både läckage och sönderdragen.
Vilka delar behöver jag byta och finns det någon instruktion?
Troligen är dräneringsventilen förstörd. Se instruktionen under ger inget vatten/flöde.
Mvh