Tjutande från badkarsblandare

Hej, har vad jag tror är en FM Mattsson 9000E II badkarsblandare som på senare tiden börjat tjuta i avstängt läge. Ljudet försvinner tillfälligt när man sätter på vattnet men det blir värre vid användning av kallt vatten, då kan blandaren t.o.m skaka och hacka. Bor även högst upp i ett trevånings lägenhetshus om detta kan påverka saken. Är det överstycket som ska bytas?
Nina

Kommentarer

  • Hej,

    Om blandaren tjuter i stängt läge kan det vara backventilerna som är orsaken. Dock behöver det nödvändigtvis inte vara just din blandare som är orsaken, kan vara en helt annan blandare i samma ledningssystem.

    Oljud är svårt att felsöka och lokalisera. Dock kan du börja med att byta backventilerna i den blandare. Hjälper inte detta får man felsöka hela fastigheten.

    Mvh
    Daniel Kundsupport
  • Vart sitter den och hur byter jag den? Har du ett produktnummer för den reservdelen??
    Nina
  • Hej,

    Backventilerna sitter i blandarens inlopp. Blandaren måste således tas bort från blandarfästet för att komma åt och byta backventilerna.

    Enklast är att byta kompletta anslutningsnipplar. Se nedan för var de sitter samt artikelnummer. Vi rekommenderar att bytet utförs av en rörmokare.



    150 cc / 160 cc

    Ny anslutningsnippel 160 cc har artikelnummer: 8592005
    Ny anslutningsnippel 150 cc har artikelnummer: 8592005


    40 cc


    Ny anslutningsnippel 40 cc har artikelnummer: 8591970.

    Detta hittar du hos någon av våra återförsäljare eller webbutik med inriktning vvs.

    Mvh

    Daniel Kundsupport