Överläckage kallvatten blandare 1000 serien (1992-94)

Bor i en Brf med ca 300 lägenheter. Husen byggdes 1992-94 och badrummen är utrustade med dusch/badkarsblandare från FM Mattson, serie 1000 cc40.

Nu har vi problem med att man måste spola varmvatten länge innan vattnet blir varmt. Den sannolika orsaken till detta är överläckage av kallvatten, troligen från dusch/badkarsblandarna.

Min fråga. Om man stänger av det inkommande varmvattnet till lägenheten och öppnar varmvattenkranen i handfatet ska det då rinna kallt vatten? Ska en väl fungerande blandare serie 1000 släppa igenom kallt vatten till varmvattensidan om backventilerna fungerar till 100%?

Kommentarer

  • Hej!

    Nej det skall inte komma kallvatten på varmvatten sidan i tvättsällsblandaren då.

    Nej om backventilerna är fungerande så skall detta inte inträffa, på gamla 1000
    blandaren har vi haft nått fall där oxå reglerkäglan varit trasig och skapade detta fenomen, men det vanligaste är att backventilerna har gett upp.

    mvh
    Per-Erik Stais

    Per-Erik Kundsupport
  • Tack Per-Erik. Då vet jag att man måste byta backventilerna eller köpa en ny blandare.

    Mvh,
    Göran
  • Hej igen!

    Ja det blir bra det!

    mvh
    Per-Erik
    Per-Erik Kundsupport