Överläckage kallvatten blandare 1000 serien (1992-94)

Bor i en Brf med ca 300 lägenheter. Husen byggdes 1992-94 och badrummen är utrustade med dusch/badkarsblandare från FM Mattson, serie 1000 cc40.

Nu har vi problem med att man måste spola varmvatten länge innan vattnet blir varmt. Den sannolika orsaken till detta är överläckage av kallvatten, troligen från dusch/badkarsblandarna.

Min fråga. Om man stänger av det inkommande varmvattnet till lägenheten och öppnar varmvattenkranen i handfatet ska det då rinna kallt vatten? Ska en väl fungerande blandare serie 1000 släppa igenom kallt vatten till varmvattensidan om backventilerna fungerar till 100%?

Kommentarer

  • Hej!

    Nej det skall inte komma kallvatten på varmvatten sidan i tvättsällsblandaren då.

    Nej om backventilerna är fungerande så skall detta inte inträffa, på gamla 1000
    blandaren har vi haft nått fall där oxå reglerkäglan varit trasig och skapade detta fenomen, men det vanligaste är att backventilerna har gett upp.

    mvh
    Per-Erik Stais

  • Tack Per-Erik. Då vet jag att man måste byta backventilerna eller köpa en ny blandare.

    Mvh,
    Göran
  • Hej igen!

    Ja det blir bra det!

    mvh
    Per-Erik
  • Fråga: Bor  i en brf 1 tr upp, en lgh under, två över. För andra gången upplever jag att varmvattnet under natten tagit över även i kallvattenledningen. Både varm- och kallvattenledningen är varma nere vid golvet i tvättrummet, innan det kommer in hos mig. Är detta beroende på inställningar av trycket i ledningarna? Det finns ju något sorts reglage under golvet i källaren. För detta kan väl ändå inte bero på mina blandare? Har äldre badkarsblandare FM Mattson (1990-tal?) där ventilerna rengjordes för ngt år sedan.
  • Hej Lars,

    Tack för ditt mejl,

    Detta låter som att det är en över strömning av varmvatten in i kallvattnet,

    Det vanligaste felet när detta inträffar är att en backventil eller flera som sitter i dusch eller badkars blandare med termostat funktion har gått sönder och måste bytas,

    Blandaren som orsakar detta sitter hos någon som är ansluten på samma stam i huset, vilken det är får man lov att vara lite detektiv för att hitta,

    Ett tips är att man känner på dusch eller badkars blandarens kropp alldeles vid dess inlopp och känner man en klar skillnad på varmt och kall sidan i temperaturen så är den okey,

    Men känner man däremot en ljummen temp på bägge sidor så kan det vara den orsakande blandaren och då byter man backventilerna i denna och ser hur det blir efter det,



    Mvh




  • Tack. Känner en tydlig skillnad varmt/kallt mellan sidorna på min badkarsblandare. Nu måste jag dock fråga; vilken modell är min blandare och finns det reservdelar till den?

  • Hej igen Lars,

    Varsågod,

    Ni har en äldre modell som heter FM Mattsson 1000,

    Ja det finns fortfarande en del reservdelar till den, men kan ha ett annat utseende som tex nya rattar, som kan vara från 5000 serien men passar även på 1000 blandaren,

    Bifogat i pdf ser ni en samlings instruktion för äldre blandare, där hittar ni även er årgång av 1000 blandaren,



    Mvh