Ojämn temperatur

Hej, det blir ojämn temperatur på vår duschblandare, men får nästan ha på max för att det skal bli varmt. Brukar det vara termostaten som spökar? I så fall hur tar jag reda på vilken sort jag skall ha?// Mattias

Kommentarer

  • Hej Mattias,

    Tack för ditt mejl,

    Det är denna modell av duschblandare ni har,

    Innan ni byter reglerpaketet med detaljnummer 4 i reservdelslistan nedan så kolla först inloppssilarna med detaljnummer 5 så att det inte sitter smuts i dom för det kan påverka jämnheten i temperaturen,

    För att kunna kolla dom så måste ni stänga av vattnet till blandaren och sedan ta loss den från väggfästet. Titta in i inloppet så ser ni silarna,

    Bifogat i PDF ser ni en instruktion för blandaren,

    Våra reservdelar fins hos återförsäljare av vvs-material,





    Mvh

  • Hej!
    Blandaren på bilden har liknande problem - hyfsat flöde, men slumpmässig temperatur på utgående vatten. Enligt uppgift är det svårast att få ner temperaturen.
    Är det samma modell på blandaren som i tråden?
    Är det samma behandling man ska börja med - rengöring av inloppssil i första hand?
    Tack på förhand för tips!

    Ylva
  • Hej,

    Ja, det är samma reservdelar och förfarande,

    Mvh
    Daniel Kundsupport