Koppling till Soft-PEX

Vilken koppling använder man till Soft-PEX dim 10 från en köksblandare?
Klämring? Halvkoppling? Behövs stödhylsa?
Det ska ansluta i en Ballofix, som verkar ha en förminskning 12x10 sen tidigare, osäker nu på om ventilen var för rak koppling eller klämring. Denna förminskning har gått i två delar (typ Vatette), och nu får jag inte på klämdelen på det nya soft-PEX-röret, det fastnar på den yttre delen. Behöver jag köpa en ny förminskningsdel? Som det såg ut på det gamla röret satt klämringen ca 1 cm upp på röret.
(Hittade en instruktion från er på nätet, där ser det ut som en klämring längst ut på röret, med trycknippel, se bild)

Kommentarer

  • Hej Kjell,

    Slätänden som sitter längst ut på pex slangen skall hanteras som ett kopparrör, dock behöver man ingen stödhylsa.

    Vad du skall använda för typ av koppling avgörs av vad det är du skall koppla det mot, dvs vad ballofixerna har för dimension, gängor med mera.

    Det skickas inte med några kopplingar med blandarna då det finns en uppsjö av olika kopplingar på marknaden och olika rörmontörer föredrar olika fabrikat, så för att veta vilken koppling som skall användas i ditt fall rekommenderar vi dig att ta kontakt med en rörmontör.

    Mvh
    Daniel Kundsupport
  • Om jag vill använda stödhylsa till pex slangen ska jag då använda en för kopparrör eller special för pex rör. Eller endast använda klämring och gänga så långt det går för hand och sedan dra 1 och 1/4 varv med verktyg.
  • Hej Gustav,

    Godset i pex-slangens slätände är så pass grov så stödhlysa behövs ej. Det räcker med det du beskriver.

    Mvh
    Daniel Kundsupport
  • Så bra, att jag enbart behöver en klämring på Soft PEX:en.. Kan jag använda en G3/8 halvkoppling med gummipacking i packänden som mutter till min gamla Ballofix. Om så slipper jag ta bort klämringen från det gamla koppar röret, som är anslutet till en Ballofix med G3/8 koppling.

  • Hej Kjell,

    Det skall gå så länge muttern dimension inte är för stor.

    Mvh
    Daniel Kundsupport
  • Ska montera ny kökskran RSK 831 83 75 med soft pex.
    MEN slangarna från kranen är ca 6 cm för korta
    Finns det förlängningar eller?

    Björn Pettersson
  • Hej Björn,

    Du får förlänga befintliga rördragningen då.

    Mvh
    Simon Kundsupport
  • Simon
    Ja det fattade jag MEN jag frågade om det fanns förlängningar?
    Björn
    Björn Pettersson
  • Hej,

    Vi har inga "förlängningar" för ändamålet.

    Mvh
    Daniel Kundsupport

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg