Hett vatten i kallvattenledningen

Vi har en ganska nyinstallerad köksblandare, en FMM Siljan i köket i vår lägenhet, när vi inte har spolat precis innan blir det jättehett vatten när vi har blandaren på kallt. Har även känt på rören under diskbänken och det är verkligen hett i kallvattenledningen till en början. Vad kan felet vara? Trasig blandare hos någon som bor längs samma stam? Hur kan vi felsöka? Fastighetsskötaren har ingen aning.

Huset har VVC med handdukstorkar kopplade till. Byggt 1936 och har tre våningar.
Sandra Gossas

Kommentarer

  • Hej,

    Enligt din beskrivning låter det som att ni har "överströmning" i ert ledningssystem. Att felsöka och hitta orsaken kan vara tidskrävande och svårt.

    En vanlig orsak är en felaktig backventil i tex en termostatblandare (dusch, badkar) eller värmeväxlare, beredare eller liknande.

    Mvh
    Daniel Kundsupport
  • Ok! Om vi ska be alla i föreningen felsöka sina termostatblandare, är det att öppna på fullt varmt och känna om blandaren blir varm på ena sidan? Är den jämnt varm är det fel på blandaren? Många har er duschblandare från början av 1990-talet installerade.
    Sandra Gossas
  • Hej,

    Felsökningen bör göras av rörmokare som är insatt i ledningssystemet. Då en felsökning inte är så enkel utan innebär att man behöver stänga av vattentillförseln till alla blandare och bara öppna tillförseln till en i taget, blir det kostsamt och tar tid.

    I många fall byter man istället alla backventiler som sitter i ledningssystem (inte bara i termostatblandarna) för att slippa en utdragen  felsökning.

    Mvh
    Daniel Kundsupport

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.