Garda II som droppar från pipen

Har bytt packning på hylsan i pipen hos min Garda II men det hjälpte inte😔Fortfarande droppar vatten Vad behöver jag göra?
Therese

Kommentarer

  • Hej Therese,

    Vart är läckaget på blandaren? Kan du återkomma med en bild på den?

    Mvh
    Simon Kundsupport
  • Therese
  • Therese Sprycha
  • Hej igen, 


    Är det denna packning du har bytt där redan alltså, se nedan:

    Är blandaren tillverkad före 2010 är det bara att dra pipen rakt upp, den kan dock sitta hårt på grund av att det efter en tids användning lätt blir kalkavlagringar och andra beläggningar på pipnippeln. Ett tips är att då värme nedre delen av pipen genom att linda runt en trasa och blöta den i hett vatten. När pipen är demonterad byter man packningen som har artikelnummer: 859 45 40.

    Före 2010
     


    Är blandaren tillverkad efter 2010 sitter det en låsklack på baksidan av pipen som man trycker in medan man drar pipen uppåt för demontering. När pipen är demonterad byter man packningen som har artikelnummer: 829 53 50.

    Efter 2010


    Mvh

    Simon Kundsupport
  • Ja jag bytte packningen 8594540 och det droppar fortfarande
    Therese Sprycha
  • Hej igen
    Jag bytte den packningen 9594540
    Therese Sprycha
  • Hej igen,

    Om du har bytt packningen men läckaget slutar inte så skulle jag rekommendera en ny pip och hylsa alternativt en ny blandare om du hellre investerar i en komplett ny blandare

    Detta hittar du hos någon av våra återförsäljare eller webbutik med inriktning vvs.



    Mvh

    Simon Kundsupport