Garda ger kallvatten med avstängt varmvatten
Hej
Tror detta är en Garda
Vi har haft problem med dåligt varmvatten och märkte nu att när vi stänger av varmvattnet så rinner en del kallvatten igenom (temperaturreglaget är fullt utslag varmvatten).
Jag undrar vilka reservdelar vi behöver köpa för att fixa, samt hur man får bort piggarna på vreden, vi försökte både skruva och dra.
Tack på förhand.
Följ inlägget
1
följare
Det går inte att felsöka överströmning på det sättet du beskriver i en termostatblandare. Du har alltid kallvatteninblandning i varmvattnet och vice verse.
Det första ni skall testa är låta blandaren vara i helt stängt läge och låta ledningarna svalna. Stäng sedan av varmvattnet, sätt inte på blandaren, känn istället på rören för inkommande vatten, blid varmvattenröret kallt (lika kallt som kallvattenröret) kan du ha en felaktig backventil vilket gör att kallvattnet går över i varmvattnet.