Dubbel utkastare läcker

Hej!

Har installerat två stycken dubbla utkastare med varm och kallvatten. Problemet är att båda utkastarna läcker från varmvattensuttaget när kallvattnet är påslaget. Är det ngt som vi kan justera själva eller är det rörmokaren som installerat ngt fel? Tack!

Kommentarer

  • Hej Peter,

    Om det läcker ur kranöverdelen är spindeln för kort antingen på grund av felkapad spindel eller dåligt åtdraget ventilhus.

    Börja med att kontrollera installationsmåttet på spindeln. Spindeln skall sticka ut 1,5 mm från vattenutkastarhuset (se bild nedan). Om detta mått inte stämmer skall man kontrollera ventilhuset och konan. Konan skall sitta 13,5 mm in på röret (se bild nedan).

    Lär mer i instruktionen för vattenutkastaren där ni även hittar ett felsökningsschema.




    Mvh

    Daniel Kundsupport